• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
rockey
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 326 个
工控威望: 494 点
下载积分: 45914 分
在线时间: 1215(小时)
注册时间: 2008-11-24
最后登录: 2024-11-17
查看rockey的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-21 16:57
图片:
大家好,我现在有个程序的时间继电器前面条件没有满足怎么会自动计时,不知道是什么原因引起的
前面的条件S54导通,M512不通,Y5不通
rockey
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 326 个
工控威望: 494 点
下载积分: 45914 分
在线时间: 1215(小时)
注册时间: 2008-11-24
最后登录: 2024-11-17
查看rockey的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-21 17:14
说错了,是S44导通、M512导通、Y5不通,但是T155会计时,不存在双线圈,不知道什么原因
rockey
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 326 个
工控威望: 494 点
下载积分: 45914 分
在线时间: 1215(小时)
注册时间: 2008-11-24
最后登录: 2024-11-17
查看rockey的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-21 17:16
我都在线监控了,T155前面的条件没满足,换了个计时器也没起什么作用,把M512换了同样没什么效果
rockey
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 326 个
工控威望: 494 点
下载积分: 45914 分
在线时间: 1215(小时)
注册时间: 2008-11-24
最后登录: 2024-11-17
查看rockey的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-07-21 18:31
引用
引用第4楼clifford501于2011-07-21 18:18发表的  :
程序不对,不是这个程序,比较一下程序


就是这一步啊,别的时间继电器都没有问题,而且只有在S44为1、M512为1、Y5为0的时候计时器才会计时
rockey
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 326 个
工控威望: 494 点
下载积分: 45914 分
在线时间: 1215(小时)
注册时间: 2008-11-24
最后登录: 2024-11-17
查看rockey的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-07-21 19:00
程序都检查过了,可以排除双线圈,时间继电器和中间继电器也换了都没用的
rockey
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 326 个
工控威望: 494 点
下载积分: 45914 分
在线时间: 1215(小时)
注册时间: 2008-11-24
最后登录: 2024-11-17
查看rockey的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-07-21 19:21
引用
引用第8楼tjzhmjj于2011-07-21 19:08发表的  :
Y5的线圈所对应的程序应放在上诉程序的前面。否则,有可能出现上诉问题。



这位大哥有什么原因吗?但是我程序中M512的常闭是断开的啊!
rockey
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 326 个
工控威望: 494 点
下载积分: 45914 分
在线时间: 1215(小时)
注册时间: 2008-11-24
最后登录: 2024-11-17
查看rockey的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-07-21 19:36
都没有人遇见过啊
rockey
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 326 个
工控威望: 494 点
下载积分: 45914 分
在线时间: 1215(小时)
注册时间: 2008-11-24
最后登录: 2024-11-17
查看rockey的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-07-21 20:41
还有就是以前设备上面一样的程序但是现在在设备上就是不能用也搞不懂
rockey
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 326 个
工控威望: 494 点
下载积分: 45914 分
在线时间: 1215(小时)
注册时间: 2008-11-24
最后登录: 2024-11-17
查看rockey的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2011-07-21 21:15
我这里面的Y5是Y0发脉冲的方向信号,M512是标志位,当M512不通的时候,Y5是通的,当M512是通的时候,Y5是不通的,现在奇怪的是前一个状态不计时,到了后一个状态计时了(即当M512导通时,Y5不通,S45是常通的)
rockey
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 326 个
工控威望: 494 点
下载积分: 45914 分
在线时间: 1215(小时)
注册时间: 2008-11-24
最后登录: 2024-11-17
查看rockey的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2011-07-21 21:20
图片:
我是监控到这个状态时的时候,T155在计时的
rockey
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 326 个
工控威望: 494 点
下载积分: 45914 分
在线时间: 1215(小时)
注册时间: 2008-11-24
最后登录: 2024-11-17
查看rockey的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2011-07-21 22:06
引用
引用第17楼rockyhuo于2011-07-21 22:03发表的  :



都无显示有计时的,若是乱的华,连S45都换了看看怎样。


这个不是当时剪切到得,但是状态就是这个状态
rockey
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 326 个
工控威望: 494 点
下载积分: 45914 分
在线时间: 1215(小时)
注册时间: 2008-11-24
最后登录: 2024-11-17
查看rockey的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-07-21 22:18
引用
引用第19楼shi2999于2011-07-21 22:06发表的  :
可M512在某一条件下出现高频闪动,由于闪动速度过快,M512导通了你看不到。


应该不会的,M512我是置位常通的
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go