用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
时间继电器乱动作
上一主题
下一主题
rockey
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
326 个
工控威望:
494 点
下载积分:
45914 分
在线时间: 1214(小时)
注册时间:
2008-11-24
最后登录:
2024-11-01
查看rockey的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-07-21 16:57
全看
|
小
中
大
图片:
大家好,我现在有个程序的时间继电器前面条件没有满足怎么会自动计时,不知道是什么原因引起的
前面的条件S54导通,M512不通,Y5不通
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5196 个
工控威望:
7419 点
下载积分:
158480 分
在线时间: 3152(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-11-02
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-07-21 17:10
全看
|
小
中
大
你的描述让我不知道M512、Y5到底是通还是不通了……
如果M512、Y5是线圈没有导通,那么该处所用的两个常闭触点是导通的,所以时间继电器前的条件是满足的,所以它自动计时了。
在监控时,只要相应触点或线圈显示为蓝色底色,那么就说明它是导通的。
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5196 个
工控威望:
7419 点
下载积分:
158480 分
在线时间: 3152(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-11-02
查看sjm213的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-07-22 11:26
全看
|
小
中
大
GX_developer不会自动检查电脑中程序与PLC中程序的一致性。
原因应该同4楼所讲, 电脑中的程序与PLC中的程序不一样,用于监控的程序M512是常闭点,而实际上PLC中的M512是常开的,这样才会
引用
通了反而不计时,不通到反而计时
。
所以把程序写入PLC或者将PLC中的程序读出之后再监控看看吧。
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5196 个
工控威望:
7419 点
下载积分:
158480 分
在线时间: 3152(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-11-02
查看sjm213的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2011-07-23 23:11
全看
|
小
中
大
还没解决?如果方便的话那就直接上程序!大家去找PLC监控看看。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
时间继电器乱动作
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问