时间继电器乱动作
上一主题
下一主题
rockey
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
327 个
工控威望:
495 点
下载积分:
45917 分
在线时间: 1217(小时)
注册时间:
2008-11-24
最后登录:
2025-01-18
查看rockey的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-07-21 16:57
全看
|
小
中
大
图片:
大家好,我现在有个程序的时间继电器前面条件没有满足怎么会自动计时,不知道是什么原因引起的
前面的条件S54导通,M512不通,Y5不通
分享
cailiang123
CAILIANG
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
407 个
工控威望:
1543 点
下载积分:
18384 分
在线时间: 663(小时)
注册时间:
2010-01-18
最后登录:
2024-08-18
查看cailiang123的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-07-22 21:18
全看
|
小
中
大
T155前面加一个M8003常开点,如果不计时,还是检查程序的合理性。
分享
cailiang123
CAILIANG
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
407 个
工控威望:
1543 点
下载积分:
18384 分
在线时间: 663(小时)
注册时间:
2010-01-18
最后登录:
2024-08-18
查看cailiang123的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-07-22 21:22
全看
|
小
中
大
程序在设备上正常使用过没有?
分享
cailiang123
CAILIANG
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
407 个
工控威望:
1543 点
下载积分:
18384 分
在线时间: 663(小时)
注册时间:
2010-01-18
最后登录:
2024-08-18
查看cailiang123的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2011-07-23 15:43
全看
|
小
中
大
引用
引用第45楼rockey于2011-07-23 07:51发表的 :
以前都是正常的
主题回顾
rockey:
如果没有变更过程序,查查外部吧。