tmpuser
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 132 点
下载积分: 594 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2010-12-06
最后登录: 2019-06-04
查看tmpuser的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-21 11:47
我用一台台达变频器连接A、B两台完全相同的水泵,但是A、B不是同时工作,需要互相切换,切换时通过plc控制。有人说不能立即进行切换,必须要延时一段时间后才能切换到第二台水泵,但也有人说不需要延时。不知道哪位大侠用过?有何建议?
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 966 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间: 2011-03-26
最后登录: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-21 12:21
假如A泵在运行中切换到B泵哪不变成了直接启动B泵吗,变频器能继续运行吗,切换过程中要转换控制电路重新启动变频器才能正常运行。是不是要延时呢?
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 966 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间: 2011-03-26
最后登录: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-21 14:34
要休息5分钟,还工作不?变频器只要求减速到零就可以重新启动了,厂家也没有要求要停5分钟再重新启动啊,那个师傅是个人主义,不通用。