用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
关于变频器连接水泵的问题
上一主题
下一主题
tmpuser
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
28 个
工控威望:
132 点
下载积分:
594 分
在线时间: 12(小时)
注册时间:
2010-12-06
最后登录:
2019-06-04
查看tmpuser的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-07-21 11:47
全看
|
小
中
大
我用一台台达变频器连接A、B两台完全相同的水泵,但是A、B不是同时工作,需要互相切换,切换时通过plc控制。有人说不能立即进行切换,必须要延时一段时间后才能切换到第二台水泵,但也有人说不需要延时。不知道哪位大侠用过?有何建议?
分享
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
966 个
工控威望:
1172 点
下载积分:
3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间:
2011-03-26
最后登录:
2024-06-26
查看liuhuaxing的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-07-21 12:21
全看
|
小
中
大
假如A泵在运行中切换到B泵哪不变成了直接启动B泵吗,变频器能继续运行吗,切换过程中要转换控制电路重新启动变频器才能正常运行。是不是要延时呢?
分享
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
966 个
工控威望:
1172 点
下载积分:
3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间:
2011-03-26
最后登录:
2024-06-26
查看liuhuaxing的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-07-21 14:34
全看
|
小
中
大
要休息5分钟,还工作不?变频器只要求减速到零就可以重新启动了,厂家也没有要求要停5分钟再重新启动啊,那个师傅是个人主义,不通用。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
关于变频器连接水泵的问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问