我用一台台达变频器连接A、B两台完全相同的水泵,但是A、B不是同时工作,需要互相切换,切换时通过plc控制。有人说不能立即进行切换,必须要延时一段时间后才能切换到第二台水泵,但也有人说不需要延时。不知道哪位大侠用过?有何建议?
tmpuser
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 132 点
下载积分: 594 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2010-12-06
最后登录: 2019-06-04
查看tmpuser的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-21 12:51
1楼的回复是否可以这样理解,既A泵需要切换到B泵时,必须由plc控制变频器停止,直到变频器输出为0时再切换到B泵,然后变频器再开始重新输出。这样的理解正确吗?
tmpuser
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 132 点
下载积分: 594 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2010-12-06
最后登录: 2019-06-04
查看tmpuser的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-21 13:02
是的,工艺允许的话,延时多几秒时间
========================
只要几秒就可以了?我听说要5分钟才行,不知道这个是否和选择的变频器有关?
tmpuser
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 132 点
下载积分: 594 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2010-12-06
最后登录: 2019-06-04
查看tmpuser的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-07-21 13:30
相当于反复切换电机的话,几秒钟是可以了,停5分钟?是不是工艺要求
=========================================================
不是工艺要求,是别人说的,因为变频器内部电容放电的问题,呵呵