请教台达人机、台达PLC与台达伺服的问题
1、台达人机可以用RS485接口接多台PLC吗,如果接两台以上需要做什么设置吗,
2、台达PLC的RS485接口可以同时接台达人机与台达PLC吗,如果可以需要做什么设置吗;
3、在台达PLC中监控台达伺服,寸动时可以监控到脉冲在变化,但是电机就是不动,伺服有启动,电机也锁住了,可是在执行程式中的回原点和寸动,电机就是不动作,这是什么原因呢,让电机动作必要的几个信号是什么啊?
各位大大请帮帮忙啊,++++

谢谢~~
问题3已经解决,问题1和2请各位高手大大们帮帮忙啊

谢谢++
[ 此帖被287422592在2011-07-22 08:09重新编辑 ]
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2024-11-30
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-21 13:35
还要看看伺服控制器的设置正确没有,如是在什么模式,电子齿轮等。
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造