请问大家,变频器用限位开关制动后可以反向运动吗?如何设置?我用的是富士变频器。
sunrisk
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 308 个
工控威望: 461 点
下载积分: 1043 分
在线时间: 430(小时)
注册时间: 2009-04-24
最后登录: 2024-12-09
查看sunrisk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-22 08:23
我现在的问题就是, 碰到限位后停了就不能反向运动了,怎么复位呢?
sunrisk
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 308 个
工控威望: 461 点
下载积分: 1043 分
在线时间: 430(小时)
注册时间: 2009-04-24
最后登录: 2024-12-09
查看sunrisk的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-25 10:00
  变频器提供一个制动的端子,我把限位连到制动上了,当时我设计时没有把限位串到正反转的回路里面。
sunrisk
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 308 个
工控威望: 461 点
下载积分: 1043 分
在线时间: 430(小时)
注册时间: 2009-04-24
最后登录: 2024-12-09
查看sunrisk的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-07-25 15:53
  富士的变频没有啊,看来只能把限位串在正反转控制回路里了。
sunrisk
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 308 个
工控威望: 461 点
下载积分: 1043 分
在线时间: 430(小时)
注册时间: 2009-04-24
最后登录: 2024-12-09
查看sunrisk的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-07-30 09:51
引用
引用第10楼z4131246于2011-07-25 17:36发表的  :
我不知道LZ你用的是什么变频器我用台达的变频器是采用制动电阻制动停机时变频器里可以设置制动多长时间自动恢复,顺便问下LZ是不是刚从学校出来不久啊你的头像很有个性也很有代表性。

你的回答也很有代表性,问题里都说了是富士变频器。我的问题是电机遇限位停止后只能反转,制动电阻一般是控制电机快停。