tjzhmjj
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 239 个
工控威望: 968 点
下载积分: 3543 分
在线时间: 183(小时)
注册时间: 2010-01-09
最后登录: 2024-02-09
查看tjzhmjj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-21 03:22
我在维修设备时遇到过换上的国产接近开关出现上面的指示灯在停止状态时有微弱的闪烁,机器也出现问题。后改为图尔克的才解决问题。
yjhdlp
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 478 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2081 分
在线时间: 178(小时)
注册时间: 2010-11-13
最后登录: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-22 16:18
其实楼主所说的是抗干扰的问题,如2楼加一个旁路电容,另外也适当降低接近开关工作电压。