yyyang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 139 个
工控威望: 326 点
下载积分: 2866 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2008-07-27
最后登录: 2024-11-11
查看yyyang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-20 16:58
FX3U 晶体管输出的PLC,说明书上写着能同时输出4轴脉冲,我试过只能Y0,Y1,Y2,要怎样才能让Y3也输出脉冲呢?是否必须加适配器?只用主机能做到吗?
yyyang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 139 个
工控威望: 326 点
下载积分: 2866 分
在线时间: 20(小时)
注册时间: 2008-07-27
最后登录: 2024-11-11
查看yyyang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-20 19:23
图片:
如下图所示,有提到Y3 。