S7-200plc指令及寄存器在S7-300中如何替换啊!
如复位指令在200中可以进行批量复位设置,在300中如何操作!
再如特殊寄存器v在300中用什么寄存器可以代替啊!
新手,请教高手,谢谢!
jx_einstein
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 868 个
工控威望: 1047 点
下载积分: 2421 分
在线时间: 860(小时)
注册时间: 2010-01-09
最后登录: 2024-11-25
查看jx_einstein的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-20 14:50
S7-300中没有V区,都是M区
jx_einstein
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 868 个
工控威望: 1047 点
下载积分: 2421 分
在线时间: 860(小时)
注册时间: 2010-01-09
最后登录: 2024-11-25
查看jx_einstein的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-20 16:55
200中有V,M.300中没有V,M之分。都是M