关于爱德利变频器应用中的一点问题
上一主题
下一主题
枪火
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看枪火的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-03-25 14:25
全看
|
小
中
大
我们现在用的是爱德利MS 2-104变频器,0.4KW,三相220V输出。带一台250W的电机,输入是220V/380V均可的,角型接法,停机一段时间后再启动时电机转速就会慢下来,运转一段时间后才能正常,用万用表测量时发现转速慢时变频器输出只有170V左右,正常时输出200V左右,怎么会出现这种情况 ,怎么解决?先谢谢各位了
分享
枪火
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看枪火的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-03-25 16:15
全看
|
小
中
大
已经OK了,是设定的速度过高,启动电流过大,造成的电压下降,把速度降下来就好了,谢谢大家