月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
级别: 工控侠客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1285 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4511 分
在线时间: 642(小时)
注册时间: 2009-03-28
最后登录: 2024-12-04
查看月泽的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-19 17:53
PROFIBUS-DP      110 欧姆



理论上是这样吗?


我今天的 PROFIBUS-DP 量中间的站点 A1.B1只有94欧姆 终端电阻打到ON  186欧姆  

不过网络正常  整机运行了4个多少小时都没报警过 ,但是夜班反应说有报过警.
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
刘超
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 139 点
下载积分: 559 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2011-03-26
最后登录: 2016-10-05
查看刘超的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-21 22:04
线路远不