用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
10KV变压器烧了
上一主题
下一主题
karui
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
9 个
工控威望:
129 点
下载积分:
627 分
在线时间: 56(小时)
注册时间:
2011-07-10
最后登录:
2013-05-24
查看karui的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-07-19 10:43
全看
|
小
中
大
公司315KVA的变压器出毛病了,烧高压保险,刚开始以为是负载大了超的,电流700多安。重新换上一送电又把保险烧了。把低压端电源线拆除。测量相与相与零电阻,电阻平衡。对地无穷大。高压也是一样。低压对高压电阻也无穷大。放点变压器油出来闻闻,有点焦味。这样是不是变压器烧了?
分享
工控的鱼
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
87 个
工控威望:
217 点
下载积分:
659 分
在线时间: 92(小时)
注册时间:
2008-04-22
最后登录:
2014-07-30
查看工控的鱼的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-07-21 22:35
全看
|
小
中
大
315KVA用到700A的话,不用测了,烧了,差不多用到500KVA了,
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
10KV变压器烧了
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问