karui
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 129 点
下载积分: 627 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2011-07-10
最后登录: 2013-05-24
查看karui的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-19 10:43
公司315KVA的变压器出毛病了,烧高压保险,刚开始以为是负载大了超的,电流700多安。重新换上一送电又把保险烧了。把低压端电源线拆除。测量相与相与零电阻,电阻平衡。对地无穷大。高压也是一样。低压对高压电阻也无穷大。放点变压器油出来闻闻,有点焦味。这样是不是变压器烧了?
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 1127 个
工控威望: 836 点
下载积分: 34261 分
在线时间: 466(小时)
注册时间: 2008-02-02
最后登录: 2020-12-29
查看yangyajiang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-24 14:47
如果是零负载的话,而你高压保险按规定要求安装上去,一送电就烧保险丝,那样烧的机会是比较大的,还是匝间短路等
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 1127 个
工控威望: 836 点
下载积分: 34261 分
在线时间: 466(小时)
注册时间: 2008-02-02
最后登录: 2020-12-29
查看yangyajiang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-24 15:01
引用
引用第4楼qiangguoyu3于2011-07-19 14:15发表的  :
楼主啊 ,,315的变压器额定输出电流为380A左右,如果你的电流在700A左右的话,烧变压器那是迟早的事,请注意吧,

不管是输出电流是380A与454A二个全说的不只是对一半,怎么说呢,按道理315KVA变压器,是在全阻性的情况下他才可以输出电流在454A而380A他是按功率感性的负载0。计算的话,那样也对, 所以二个说的只能说是对一半,倒是非颠380的比较在理可能是他实际电工吧, 454A可能是办公室电工吧, 呵呵,