karui
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 129 点
下载积分: 627 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2011-07-10
最后登录: 2013-05-24
查看karui的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-19 10:43
公司315KVA的变压器出毛病了,烧高压保险,刚开始以为是负载大了超的,电流700多安。重新换上一送电又把保险烧了。把低压端电源线拆除。测量相与相与零电阻,电阻平衡。对地无穷大。高压也是一样。低压对高压电阻也无穷大。放点变压器油出来闻闻,有点焦味。这样是不是变压器烧了?
qiangguoyu3
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 860 点
下载积分: 1101 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2011-05-08
最后登录: 2023-12-25
查看qiangguoyu3的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-19 14:15
楼主啊 ,,315的变压器额定输出电流为380A左右,如果你的电流在700A左右的话,烧变压器那是迟早的事,请注意吧,
楼主留言:
热心助人
qiangguoyu3
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 90 个
工控威望: 860 点
下载积分: 1101 分
在线时间: 95(小时)
注册时间: 2011-05-08
最后登录: 2023-12-25
查看qiangguoyu3的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-20 08:46
引用
引用第7楼liuhuaxing于2011-07-19 14:50发表的  :

315的变压器额定输出电流为380A左右 你怎么算出来的?还有74.86A的 电流到哪儿去了?

我说说的380A 的电流是指变压器上标注的输出电流。自己找个变压器去看看吧,400的变压器额定输出才多少个电流啊,315的能用到700A 左右,变压器是高压,不是24V想换就换的