karui
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 129 点
下载积分: 627 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2011-07-10
最后登录: 2013-05-24
查看karui的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-19 10:43
公司315KVA的变压器出毛病了,烧高压保险,刚开始以为是负载大了超的,电流700多安。重新换上一送电又把保险烧了。把低压端电源线拆除。测量相与相与零电阻,电阻平衡。对地无穷大。高压也是一样。低压对高压电阻也无穷大。放点变压器油出来闻闻,有点焦味。这样是不是变压器烧了?
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间: 2011-03-26
最后登录: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-19 14:43
引用
引用第3楼z4131246于2011-07-19 13:57发表的  :
你最好要50KV的耐压测试仪测试下高压测的耐压性能怎么样,变压器的高压侧你用摇表很难量到真真的结果(我觉得你这问题很有可能是你们不经常检查变压器油导致变压器高压测的耐压性能下降)

呵呵,50KV的耐压够狠?
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间: 2011-03-26
最后登录: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-19 14:50
引用
引用第4楼qiangguoyu3于2011-07-19 14:15发表的  :
楼主啊 ,,315的变压器额定输出电流为380A左右,如果你的电流在700A左右的话,烧变压器那是迟早的事,请注意吧,

315的变压器额定输出电流为380A左右 你怎么算出来的?还有74.86A的 电流到哪儿去了?
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间: 2011-03-26
最后登录: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-07-19 14:57
引用
引用楼主karui于2011-07-19 10:43发表的 10KV变压器烧了 :
公司315KVA的变压器出毛病了,烧高压保险,刚开始以为是负载大了超的,电流700多安。重新换上一送电又把保险烧了。把低压端电源线拆除。测量相与相与零电阻,电阻平衡。对地无穷大。高压也是一样。低压对高压电阻也无穷大。放点变压器油出来闻闻,有点焦味。这样是不是变压器烧了?

不知道楼主用什么仪表测的线圈电阻,只能使用电桥测线圈的直流电阻,据你描述变压器可能烧了。
楼主留言: