karui
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 9 个
工控威望: 129 点
下载积分: 627 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 2011-07-10
最后登录: 2013-05-24
查看karui的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-19 10:43
公司315KVA的变压器出毛病了,烧高压保险,刚开始以为是负载大了超的,电流700多安。重新换上一送电又把保险烧了。把低压端电源线拆除。测量相与相与零电阻,电阻平衡。对地无穷大。高压也是一样。低压对高压电阻也无穷大。放点变压器油出来闻闻,有点焦味。这样是不是变压器烧了?
z4131246
华铭工控
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 582 个
工控威望: 2562 点
下载积分: 23788 分
在线时间: 521(小时)
注册时间: 2010-10-22
最后登录: 2022-08-19
查看z4131246的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-19 13:57
你最好要50KV的耐压测试仪测试下高压测的耐压性能怎么样,变压器的高压侧你用摇表很难量到真真的结果(我觉得你这问题很有可能是你们不经常检查变压器油导致变压器高压测的耐压性能下降)
楼主留言:
热心助人    兄弟,小厂那有耐压实验设备。就一个万用表。