公司315KVA的变压器出毛病了,烧高压保险,刚开始以为是负载大了超的,电流700多安。重新换上一送电又把保险烧了。把低压端电源线拆除。测量相与相与零电阻,电阻平衡。对地无穷大。高压也是一样。低压对高压电阻也无穷大。放点变压器油出来闻闻,有点焦味。这样是不是变压器烧了?
杨勇
@aaaa
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 141 个
工控威望: 263 点
下载积分: 1914 分
在线时间: 316(小时)
注册时间: 2010-09-29
最后登录: 2024-11-09
查看杨勇的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-19 15:28
测量变压器绝缘阻值必须通额定高压下进行,才能判定绝缘是否破坏。另315KVA变压器低压侧700A电流太高,早超出峰值。(315KVA变压器低压侧电流约472A).
楼主留言:
热心助人    主要是一个厂房里有九个小厂。都没协调好,都是使劲的用,开关烧了就换大的。这个我也差不上手。只能提点意见。
杨勇
@aaaa
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 141 个
工控威望: 263 点
下载积分: 1914 分
在线时间: 316(小时)
注册时间: 2010-09-29
最后登录: 2024-11-09
查看杨勇的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-19 15:34
10kv变压器做高压耐压试验电压为35~42kv。