10KV变压器烧了
上一主题
下一主题
karui
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
9 个
工控威望:
129 点
下载积分:
627 分
在线时间: 56(小时)
注册时间:
2011-07-10
最后登录:
2013-05-24
查看karui的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-07-19 10:43
全看
|
小
中
大
公司315KVA的变压器出毛病了,烧高压保险,刚开始以为是负载大了超的,电流700多安。重新换上一送电又把保险烧了。把低压端电源线拆除。测量相与相与零电阻,电阻平衡。对地无穷大。高压也是一样。低压对高压电阻也无穷大。放点变压器油出来闻闻,有点焦味。这样是不是变压器烧了?
分享
杨勇
@aaaa
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
141 个
工控威望:
263 点
下载积分:
1914 分
在线时间: 316(小时)
注册时间:
2010-09-29
最后登录:
2024-11-09
查看杨勇的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-07-19 15:28
全看
|
小
中
大
测量变压器绝缘阻值必须通额定高压下进行,才能判定绝缘是否破坏。另315KVA变压器低压侧700A电流太高,早超出峰值。(315KVA变压器低压侧电流约472A).
楼主留言:
热心助人 主要是一个厂房里有九个小厂。都没协调好,都是使劲的用,开关烧了就换大的。这个我也差不上手。只能提点意见。
分享
杨勇
@aaaa
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
141 个
工控威望:
263 点
下载积分:
1914 分
在线时间: 316(小时)
注册时间:
2010-09-29
最后登录:
2024-11-09
查看杨勇的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-07-19 15:34
全看
|
小
中
大
10kv变压器做高压耐压试验电压为35~42kv。
楼主留言:
热心助人
分享