功能简述:
按下按钮PB20,接通继电器KA20;
KA20接通后自锁,并有一组触点接通继电器KA21;
KA21接通后自锁,并利用一组常闭点将KA20断开。


===========================
1.楼下有朋友反馈文字描述中按钮PB号错了,现改过来,与图纸的PB20相符;
2.更多朋友问题集中在“这个电路有啥用呢?”。其实这个电路啥用也没有,就是分析着玩。
大家亮招吧!
                                                                                                                                                    sjm213
                                                                                                                                                 2011.07.23
[ 此帖被sjm213在2011-07-24 13:57重新编辑 ]
arpawpelf
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 315 个
工控威望: 421 点
下载积分: 2313 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2009-04-16
最后登录: 2023-03-08
查看arpawpelf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-19 09:52
当pb20通一下,只能产生一个ka20工作一下,KA21只能动一下,就停止工作。如常通状态下,会在通断频率下工作。也有可能有KA20触点通断频率下产生电弧,引起电弧导通,KA21使自保,使停止工作。不过没有通过实际接线使过。