sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5196 个
工控威望: 7419 点
下载积分: 158730 分
在线时间: 3159(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-18
查看sjm213的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-19 10:17
功能简述:
按下按钮PB20,接通继电器KA20;
KA20接通后自锁,并有一组触点接通继电器KA21;
KA21接通后自锁,并利用一组常闭点将KA20断开。


===========================
1.楼下有朋友反馈文字描述中按钮PB号错了,现改过来,与图纸的PB20相符;
2.更多朋友问题集中在“这个电路有啥用呢?”。其实这个电路啥用也没有,就是分析着玩。
大家亮招吧!
                                                                                                                                                    sjm213
                                                                                                                                                 2011.07.23
[ 此帖被sjm213在2011-07-24 13:57重新编辑 ]
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1977 个
工控威望: 6488 点
下载积分: 966 分
在线时间: 1080(小时)
注册时间: 2009-01-13
最后登录: 2024-11-20
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-19 10:59
可以实现但是不稳定,触点结构是先断开再闭合的,不建议设计这种电路。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(sjm213) 热心助人
  • 温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
    全自动换箱机 催化剂再生、处置智能装备 MES软件 WCS软件 注塑工厂整体智能化解决方案    重载桁架机械手