sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5243 个
工控威望: 7467 点
下载积分: 159707 分
在线时间: 3191(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2025-02-23
查看sjm213的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-19 10:17
功能简述:
按下按钮PB20,接通继电器KA20;
KA20接通后自锁,并有一组触点接通继电器KA21;
KA21接通后自锁,并利用一组常闭点将KA20断开。


===========================
1.楼下有朋友反馈文字描述中按钮PB号错了,现改过来,与图纸的PB20相符;
2.更多朋友问题集中在“这个电路有啥用呢?”。其实这个电路啥用也没有,就是分析着玩。
大家亮招吧!
                                                                                                                                                    sjm213
                                                                                                                                                 2011.07.23
[ 此帖被sjm213在2011-07-24 13:57重新编辑 ]
胡骄阳
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 260 个
工控威望: 3019 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 188(小时)
注册时间: 2009-12-16
最后登录: 2024-11-19
查看胡骄阳的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-09-19 09:05
各位要看仔细了,楼主电路的电压是DC24V,这个电路可以用的,但有时候可能会因为继电器的差异出现不稳定的情况,可以在KA21的线圈两端加一个容量合适的电解电容来帮助KA21吸合,加装电容后电路会很稳定的工作。