请教三菱高手关于程序的问题,在同一程序中区域比较DZCP  D1008  D1010  C251   M10与区间比较DHSZ  D1008  D1010   C251  M10可以用一个吗?区间比较DHSZ  与区域比较DZCP有何区别?
niningtt
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2024-11-16
查看niningtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-19 08:16
DZCP是普通的比较,就是每次判断成立否要等扫描周期的。假设目标是100,可能要到100零几才执行的。
DHSC是高速比较,也就是说你的高速计数器本身就是中断执行的,只要数值达到要求也会中断来执行这条指令。
如果说你对于位置或角度有严格要求,建议你用高速比较,如果没有普通的好了