薛立军
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 247 个
工控威望: 797 点
下载积分: 3326 分
在线时间: 398(小时)
注册时间: 2011-03-27
最后登录: 2024-12-30
查看薛立军的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-18 16:50
       一台三菱fx2n   plc想改个点,编程口不能上载,但可以与触摸屏通讯且一切正常。通讯波特率能选的试了一遍不行。请问是什么原因?怎么解决。


已经解决,是端口进行了特殊加密。用外接通讯模块ok
[ 此帖被薛立军在2012-10-22 10:18重新编辑 ]
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
注册时间: 2008-05-17
最后登录: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-18 18:15
可能是编程电缆太水了,线又细又长,现在的SC-09比以前的材质差了很多。
(沈阳)承接非标自动化设计,调试及改造;各种通信控制;伺服调试,定位同步控制及专机制造。手机&微信同步(来访注明家园):18680531562 。