yangjunhua
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看yangjunhua的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-03-25 10:58
图片:
一个简单的继电器控制系统,控制电葫芦正反转,有点动,有自动提升.可在调试时发现有时候点动会误动作,变成自动了,图我附上,原理上不应该有问题,经验丰富的朋友帮我分析一下该怎么办?一般情况下每20次会有一两次误动作!
注:SB1,SB3是自动SB2SB4是点动!下面的是行程开关!
[ 此贴被yangjunhua在2008-04-01 08:04重新编辑 ]
xieshaokui
王者荣耀是毒药!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 586 个
工控威望: 581 点
下载积分: 6879 分
在线时间: 234(小时)
注册时间: 2007-05-18
最后登录: 2024-11-02
查看xieshaokui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-03-25 17:33
这种电路图是完全可以做成教科书的,画得很好,只是在实施时的对电器的要求取决于设计者的考虑,
用国产的垃圾东西没有什么用的,没有问题的设计也变得漏洞百出,所以建议优先考虑品牌电器,如果非要在垃圾中淘宝的话,不如自已买几种回来看看,常闭和常开的动作相差多少!有CE认证和3C认证的要好一点!!
xieshaokui
王者荣耀是毒药!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 586 个
工控威望: 581 点
下载积分: 6879 分
在线时间: 234(小时)
注册时间: 2007-05-18
最后登录: 2024-11-02
查看xieshaokui的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-03-26 14:27
TO 十三楼:
                          你所做的修改是完全可行的,!
xieshaokui
王者荣耀是毒药!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 586 个
工控威望: 581 点
下载积分: 6879 分
在线时间: 234(小时)
注册时间: 2007-05-18
最后登录: 2024-11-02
查看xieshaokui的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-04-01 17:53
TO楼主:
            这个问题还真没有见过,如果真如楼主所说那就使用断电保护电路,原理就是在热过载上任取一组火线,加装一个中继,另一端跟零线相连.然后在控制线路的停止按钮后面串联这个中继的常闭触点.
xieshaokui
王者荣耀是毒药!
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 586 个
工控威望: 581 点
下载积分: 6879 分
在线时间: 234(小时)
注册时间: 2007-05-18
最后登录: 2024-11-02
查看xieshaokui的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-04-01 19:17
做了一些改进,不知道行不行!楼主你试试看!!
附件: 电动葫芦控制改进.rar (43 K) 下载次数:6
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错