yangjunhua
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看yangjunhua的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-03-25 10:58
图片:
一个简单的继电器控制系统,控制电葫芦正反转,有点动,有自动提升.可在调试时发现有时候点动会误动作,变成自动了,图我附上,原理上不应该有问题,经验丰富的朋友帮我分析一下该怎么办?一般情况下每20次会有一两次误动作!
注:SB1,SB3是自动SB2SB4是点动!下面的是行程开关!
[ 此贴被yangjunhua在2008-04-01 08:04重新编辑 ]
xwz7585
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 50 个
工控威望: 209 点
下载积分: 793 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2014-06-09
查看xwz7585的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-03-30 10:47
十三楼改的完全可行.但是把继电器的线圈的另一断接到互锁上就更完美了.