yangjunhua
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看yangjunhua的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-03-25 10:58
图片:
一个简单的继电器控制系统,控制电葫芦正反转,有点动,有自动提升.可在调试时发现有时候点动会误动作,变成自动了,图我附上,原理上不应该有问题,经验丰富的朋友帮我分析一下该怎么办?一般情况下每20次会有一两次误动作!
注:SB1,SB3是自动SB2SB4是点动!下面的是行程开关!
[ 此贴被yangjunhua在2008-04-01 08:04重新编辑 ]
yangjunhua
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看yangjunhua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-03-25 11:44
都会!反正是正泰的垃圾开关.质量很差的!
yangjunhua
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看yangjunhua的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-03-25 11:45
我也分析是开关质量太差了,不过会不会有别的原因呢?比如说剩磁了,
yangjunhua
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看yangjunhua的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-03-25 15:30
4楼说的有道理,怎么加小继电器呢,在那里加呀,
yangjunhua
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看yangjunhua的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-03-25 15:37
引用
引用第5楼sjm213于2008-03-25 13:32发表的  :
再找两组辅助触点,KM1常开与SB1并联,KM1常闭与SB2闭、KM1常开这一路串联;KM2同理。

不知道这样做怎么实现点动?sb1和SB2都成自动了.KM1常闭与SB2闭、KM1常开这一路串联就没有什么意思了,这一路永远不通呀,望能详细说明.谢谢!
yangjunhua
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看yangjunhua的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-03-26 09:21
引用
引用第13楼taipi-k于2008-03-25 18:47发表的  :
只改KM1,大家看下有错误吗? [attachment=5832]


完全正确!
[ 此贴被yangjunhua在2008-03-27 14:40重新编辑 ]
yangjunhua
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看yangjunhua的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-03-26 09:32
13楼的改法是对的,上次没看到他ka1的自锁!不好意思!
[ 此贴被yangjunhua在2008-03-27 14:39重新编辑 ]
yangjunhua
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看yangjunhua的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-03-31 09:45
非常感谢大家的热心帮助,13楼的改法在我实际改过后没有效果,可以说是误动作更加频繁,基本上就是实现不了点动!经过调试发现真正的问题不是出现在开关上面,是接触器的问题,点动按钮松开后,接触器常开自锁复位有延时,而这时开关已复位,从而造成没有断开自锁!如果改成13楼的做法后,小断电器复位比开关复位还要快很多,从而造成误动作更加频繁.
最终的解决方法是加上小继电器,用小继电器的自锁代替接触器.我是这样改的,然后就没有误动作了,不知大家还有什么高见没有!
yangjunhua
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看yangjunhua的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-04-02 15:27
引用
引用第31楼xieshaokui于2008-04-01 17:53发表的  :
TO楼主:
            这个问题还真没有见过,如果真如楼主所说那就使用断电保护电路,原理就是在热过载上任取一组火线,加装一个中继,另一端跟零线相连.然后在控制线路的停止按钮后面串联这个中继的常闭触点.

我看过你改的东西了,不过我想你要是这样改的话,实现不了点动了,当sb2闭合时,接触器得电,使km3得电,从而使km3常闭断开,实现不了点动.不可行!