刚找的看来还不错
附件:
西门子S7-200模拟量编程.pdf
(303 K) 下载次数:4046
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(pepper123) 热心助人
分享
spc_cll
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
103 个
工控威望:
323 点
下载积分:
923 分
在线时间: 32(小时)
注册时间:
2007-08-08
最后登录:
2020-09-10
查看spc_cll的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-07-31 21:49
全看
|
小
中
大
里面写的比较详细,分析一下,
对于单极性电压输入:增益 x 衰减 x 输入范围 = 0----4V
分享
spc_cll
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
103 个
工控威望:
323 点
下载积分:
923 分
在线时间: 32(小时)
注册时间:
2007-08-08
最后登录:
2020-09-10
查看spc_cll的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-07-31 21:58
全看
|
小
中
大
另外,里面的编程也太简单了,能用,但不实用。这种编程方式只适用于缓慢变化的信号。
而且,里面写的调校传感器的方法也太麻烦了些