cftianzq321
为了活的好,工作要做好............
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 69 个
工控威望: 218 点
下载积分: 3485 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2011-07-06
最后登录: 2023-03-20
查看cftianzq321的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-18 11:33
请教下我224连一个235.235接受0-20MA信号输出4-20MA信号控制以变频器。怎么弄 ???
那位大侠指导下。模拟连个的头次接触
有什么知道资料可发我邮箱CFTIANZQ321@163.COM
谢谢了!!!!!
aiohu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 131 点
下载积分: 630 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2011-07-24
最后登录: 2021-05-28
查看aiohu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-29 22:30
选择EM231的0~20mA挡作为模拟量输入的测量量程,模拟量输入模块将0~20mA转换为0~32000的数字量。                 当系统压力为8MPa,则压力变送器的输出信号为(20-4)除以10乘8在加4=16.8mA模拟量16.8mA对应的数                  字量为26880。16.8除以20再x32000为26880