各位仁兄!我有一台浙江端安“正威”的“软把手贴合机”,里面装有一个触摸屏控制器,一个PLC、一个步进驱动器和步进电机,控制器和PLC 有一条四芯电缆线信号线,有一晚给老鼠咬断了,线驳好后,步进电机不会动,通电源时,电机也紧,在控制屏用手动健控制电也不动,我量了其中一条白色线是接插头外壳的,其它三条是接触点的,不知是否对?
重在积累!
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
注册时间: 2008-05-17
最后登录: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-18 18:24
应该是不对,对的话就转了,你先按照线,往PLC那边找,应该有一条接COM端子(即公共端)然后另外两根线对调着试验下,应该能搞定。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(宽容) 热心助人
  • (沈阳)承接非标自动化设计,调试及改造;各种通信控制;伺服调试,定位同步控制及专机制造。手机&微信同步(来访注明家园):18680531562 。
    子丑寅卯9
    好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
    级别: 网络英雄
    精华主题: 0
    发帖数量: 1223 个
    工控威望: 6798 点
    下载积分: 9012 分
    在线时间: 335(小时)
    注册时间: 2008-05-17
    最后登录: 2024-07-10
    查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-07-21 13:05
    引用
    引用第4楼宽容于2011-07-18 20:32发表的  :
    接到驱动器控制线才两条线,一条是PLC-Y0输出的,另一条应该是负线吧,点动时PLC 输入Y0 指示灯亮,输出Y0指示灯不亮,厂家说可能是PLC坏了!

    输入应该是X0,Y0点一般应该亮,坏掉的可能有两种,一种是常亮,一种是灯正常亮,但无输出,即三极管坏了。厂家说PLC坏了,无非是要收钱。自己斟酌吧。
    (沈阳)承接非标自动化设计,调试及改造;各种通信控制;伺服调试,定位同步控制及专机制造。手机&微信同步(来访注明家园):18680531562 。