shuangyu
工控行业呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 344 个
工控威望: 891 点
下载积分: 1083 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2009-08-04
最后登录: 2024-07-12
查看shuangyu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-16 22:58
1。  MR-J3 伺服控制器 FX3U + FX2N-1PG 无减速 丝杠带动托板 ,伺服电机在3000R/MIN 下 怎么做闭环控制呢?
    假如用光栅尺位置反馈信号怎么给PLC?加高速计数模块的话,定位模块用双速定位。高速3000R ,低速300R。
    那么伺服的移动的精度就靠PLC 要走的数据与光栅尺反馈回来的数据比较来实现?

2。 通讯测试:上位机(VS2008)+PLC(FX3U)  读取数据寄存器内容
    通讯波特率设为115200 通讯方式为;上位机操作,PLC不写通讯程序。那么读取一个16位地址的最短时间能达到多少?
    我只测试到60ms 时间。有什么办法能实现高速通讯做到10ms 以内呢?
    请教下CC-LINK 或者DEVICNET 与FX232ADP有什么区别? 波特率速度更高?
    是否实现这样功能:PC监控 PLC的M地址 ,当M状态0 变为1 , PC在10MS内收到信号。

3。 远程维护: PLC为FX2N 或者FX3U 。 当设备异地发生故障后,在家上网就可以操作读写PLC的程序。
     或者是用其他PLC型号实现功能?

4 请分享下模拟量输出传感器在与变频器 伺服电机同个电柜里的抗干扰措施!
   每次调试多被干扰问题整的死去活来。。。。。。。。。。。。。!!!

模拟量输入的屏蔽线接0V 还是大地或者是直接悬空

  大家多用什么规格的屏蔽线效果如何?
[ 此帖被shuangyu在2011-07-17 20:58重新编辑 ]
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1610 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 439(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2024-11-30
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-17 19:05
你的要求也挺高的

首先你想要做闭环的,三菱有专门用来做闭环的伺服控制器,你咨询三菱或者代理商
不知道你的VS2008是工控机还是什么,CCLIN 的通信可以到1-2MS的 前提是你的上位机也支持CCLINK通信
说道远程维护,看介绍和实际使用是一回事,取决于你的网络的稳定性和IP地址的永久性,有很多东西要配合的
模拟量我都用到很多,伺服和变频器也在一个电柜,两者尽量离远一点,模拟量用好的屏蔽线就基本不用管。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(shuangyu)
  • 变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
    全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
    QQ:84818626
    电话:18923140420
    rockyhuo
    专业制造全伺服高速卫生巾机器
    级别: 论坛先锋

    精华主题: 0
    发帖数量: 1610 个
    工控威望: 1929 点
    下载积分: 4459 分
    在线时间: 439(小时)
    注册时间: 2008-07-14
    最后登录: 2024-11-30
    查看rockyhuo的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2011-07-18 19:12
    楼主,FX3U已经内置3轴控制,还要家1PG干什么呢,还有5楼的,J3伺服是  262144   不是J2S的拉,
    用VB来编的,三菱也有一套的驱动程序,若是要做这个,你最好还是咨询一下代理商,,我看过资料,但是具体做的还没有实际运用过。
    串口通信,你是想用无线的路由器,通过网线转串口和上位机连接,再由无线上网卡接到公用网这样吗?我的方案直接上位机直接通过网线与路由器通信,PLC程序通过上位机通信就可以解决上存下载监控程序的问题,比你的转串口的稳定很多,看看三菱的网站,如何同上位机来通信的,有介绍。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(shuangyu)
    3楼  发表于: 2011-07-19 08:23
    整体的精度不单单是看伺服的,最重要的是外部机械的精度,我看要达到10UM的精度,我看要全闭环的伺服控制器,在机械上最终的要求精度上测量位移。三菱也有
    1PG我实际应用没有用过,选1PG还是内置的,要看看你的运行频率多少,20SSCH是两轴光纤通信的吗?
    变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
    全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
    QQ:84818626