shuangyu
工控行业呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 344 个
工控威望: 891 点
下载积分: 1083 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2009-08-04
最后登录: 2024-07-12
查看shuangyu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-16 22:58
1。  MR-J3 伺服控制器 FX3U + FX2N-1PG 无减速 丝杠带动托板 ,伺服电机在3000R/MIN 下 怎么做闭环控制呢?
    假如用光栅尺位置反馈信号怎么给PLC?加高速计数模块的话,定位模块用双速定位。高速3000R ,低速300R。
    那么伺服的移动的精度就靠PLC 要走的数据与光栅尺反馈回来的数据比较来实现?

2。 通讯测试:上位机(VS2008)+PLC(FX3U)  读取数据寄存器内容
    通讯波特率设为115200 通讯方式为;上位机操作,PLC不写通讯程序。那么读取一个16位地址的最短时间能达到多少?
    我只测试到60ms 时间。有什么办法能实现高速通讯做到10ms 以内呢?
    请教下CC-LINK 或者DEVICNET 与FX232ADP有什么区别? 波特率速度更高?
    是否实现这样功能:PC监控 PLC的M地址 ,当M状态0 变为1 , PC在10MS内收到信号。

3。 远程维护: PLC为FX2N 或者FX3U 。 当设备异地发生故障后,在家上网就可以操作读写PLC的程序。
     或者是用其他PLC型号实现功能?

4 请分享下模拟量输出传感器在与变频器 伺服电机同个电柜里的抗干扰措施!
   每次调试多被干扰问题整的死去活来。。。。。。。。。。。。。!!!

模拟量输入的屏蔽线接0V 还是大地或者是直接悬空

  大家多用什么规格的屏蔽线效果如何?
[ 此帖被shuangyu在2011-07-17 20:58重新编辑 ]
shuangyu
工控行业呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 344 个
工控威望: 891 点
下载积分: 1083 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2009-08-04
最后登录: 2024-07-12
查看shuangyu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-17 00:02
2楼  发表于: 2011-07-17 21:00
呵呵 VS2008 写错了 是VB.NET 2008
工控机是用研华的
知道 OMRON有DEVICNET 的通讯板卡,但是CC-LINK不知道呢
shuangyu
工控行业呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 344 个
工控威望: 891 点
下载积分: 1083 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2009-08-04
最后登录: 2024-07-12
查看shuangyu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-07-17 21:22
串口通讯: 用过笔记本自带串口, Express扩展卡转串口,USB转串口 PCI转串口
稳定性感觉自带串口最好,PCI转串口不错, Express扩展卡转串口 还行,USB转串口 容易掉线
网卡转串口正在测试.
有哪位大哥大姐用过,无线网卡连接串口或者用蓝牙调适程序的没有?
shuangyu
工控行业呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 344 个
工控威望: 891 点
下载积分: 1083 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2009-08-04
最后登录: 2024-07-12
查看shuangyu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-07-18 21:54
回5楼 我们公司调试的时间很短.一般一台测量绘图设备,只给7天调试时间.用上位机编程调试时间来不及.
模拟量屏蔽我也是接0v的.但是上次有台检测设备从人机界面与PLC的通讯线回流到模拟量端口.直接就有15v电压
后来拆掉人机与PLC通讯线才解决掉的
shuangyu
工控行业呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 344 个
工控威望: 891 点
下载积分: 1083 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2009-08-04
最后登录: 2024-07-12
查看shuangyu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-07-18 21:56
回六楼:  我用无线通讯是想解决,出差备着一包通讯线的日子.
人机界面通讯线,PLC通讯线,网线....太麻烦了
shuangyu
工控行业呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 344 个
工控威望: 891 点
下载积分: 1083 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2009-08-04
最后登录: 2024-07-12
查看shuangyu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-07-18 22:02
引用
引用第7楼rockyhuo于2011-07-18 19:12发表的  :
楼主,FX3U已经内置3轴控制,还要家1PG干什么呢,还有5楼的,J3伺服是  262144   不是J2S的拉,
用VB来编的,三菱也有一套的驱动程序,若是要做这个,你最好还是咨询一下代理商,,我看过资料,但是具体做的还没有实际运用过。
串口通信,你是想用无线的路由器,通过网线转串口和上位机连接,再由无线上网卡接到公用网这样吗?我的方案直接上位机直接通过网线与路由器通信,PLC程序通过上位机通信就可以解决上存下载监控程序的问题,比你的转串口的稳定很多,看看三菱的网站,如何同上位机来通信的,有介绍。



回7楼: F3XU内置的定位控制我真的没试过!
我们项目没有减速机 丝杆带动拖板.伺服速度3000R
回原位与定距移动精度要求10um。
我是用FX2N+ 1PG 或者3u+ 20SSCH 来控制的。
不知道FX3U能否做到?请回复下呃
shuangyu
工控行业呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 344 个
工控威望: 891 点
下载积分: 1083 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2009-08-04
最后登录: 2024-07-12
查看shuangyu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-07-19 21:55
恩是的.控制两个MR-J3 B驱动器.