付明明
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看付明明的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-16 21:56
我装了,几个涡街流量计,不准是怎回事,  能差百十立方     谁有方法调调,  快哦, 明天交工呢,  
slik
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 902 个
工控威望: 1167 点
下载积分: 5849 分
在线时间: 536(小时)
注册时间: 2008-06-01
最后登录: 2024-11-01
查看slik的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-17 12:07
涡街流量计一般要装在控制阀的前面,且最好要保证前十后五(倍于管径)的直管段长度,以使其管内的流量保持平流状态,不至于絮流
你最好看看取样点的压差是否也会波动比较厉害,看是否是管道的问题还是表头本身的问题!@
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(shuangyu) 呵呵学习了.我们公司的流 ..