liaoliao1215
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 91 个
工控威望: 140 点
下载积分: 728 分
在线时间: 299(小时)
注册时间: 2010-05-20
最后登录: 2018-11-22
查看liaoliao1215的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-16 15:40
问题:触摸屏(海泰克)显示的数据正常是编码器(欧姆龙增量式的)通过PLC的输入点送进去的,操作人员通过触摸屏显示的此数据进行调整(上升或下降)。现在的问题是此数据不停的在变化(一直增加,本来是5.0MM,可现在能变化在1500以上)。后来彻底是连数据显示都没有了(就是说在显示屏上显示此数据的小窗口不见了)而触摸屏其他的窗口画面都可以正常使用。最后的处理结果是更换编码器后正常。
不解的是:
1  编码器最终的停止位置是静止的为什么数据会不停的在增加变化呢。
2  编码器坏了为什么触摸屏的数据显示画面会也不见了呢。
以上请各位大虾替小弟分析分析,为什么会这样呢?
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16821 分
在线时间: 851(小时)
注册时间: 2006-09-07
最后登录: 2024-11-30
查看dl2006的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-16 22:21
还有这事?数据不准和屏上显示窗口没什么关系吧,是不是程序内部做了数据比较关闭或切换画面了啊?这还真是第一次听说,期待高手解答.
对不起是一种真诚,没关系是一种风度。如果你付出了真诚,却得不到风度,那只能说明对方的无知与粗俗