问题:触摸屏(海泰克)显示的数据正常是编码器(欧姆龙增量式的)通过PLC的输入点送进去的,操作人员通过触摸屏显示的此数据进行调整(上升或下降)。现在的问题是此数据不停的在变化(一直增加,本来是5.0MM,可现在能变化在1500以上)。后来彻底是连数据显示都没有了(就是说在显示屏上显示此数据的小窗口不见了)而触摸屏其他的窗口画面都可以正常使用。最后的处理结果是更换编码器后正常。
不解的是:
1  编码器最终的停止位置是静止的为什么数据会不停的在增加变化呢。
2  编码器坏了为什么触摸屏的数据显示画面会也不见了呢。
以上请各位大虾替小弟分析分析,为什么会这样呢?
shuangyu
工控行业呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 344 个
工控威望: 891 点
下载积分: 1083 分
在线时间: 115(小时)
注册时间: 2009-08-04
最后登录: 2024-07-12
查看shuangyu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-16 23:04
编码器数据不停增加可能干扰引起的。
触摸屏的数据数据画面不能显示:可能你用了触摸屏的默认功能地址引起的吧。
三菱的功能地址好像是D0  -D10  如果随便写入数值可能 会产生异想不到的问题
OMRON 的地址位忘记了