用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
Q系列PLC面板上的USER灯常亮,是甚么造成的?
上一主题
下一主题
givemepower
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
176 个
工控威望:
486 点
下载积分:
2281 分
在线时间: 315(小时)
注册时间:
2010-10-21
最后登录:
2023-05-30
查看givemepower的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-07-15 19:10
全看
|
小
中
大
触摸屏按不动,原本绿色的指示灯变为红色。通讯线是好的,
分享
givemepower
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
176 个
工控威望:
486 点
下载积分:
2281 分
在线时间: 315(小时)
注册时间:
2010-10-21
最后登录:
2023-05-30
查看givemepower的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-07-19 19:23
全看
|
小
中
大
是触摸屏坏了。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
Q系列PLC面板上的USER灯常亮,是甚么造成的?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问