那们大虾能告诉我,50台1.5匹的空调,总电缆多大,零线要用多大?
分享
dujiang100
我是一只小小鸟
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
440 个
工控威望:
642 点
下载积分:
1895 分
在线时间: 243(小时)
注册时间:
2011-03-11
最后登录:
2024-05-22
查看dujiang100的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-07-15 17:10
全看
|
小
中
大
如果是单相负荷,电流从火线进,零线出,那么零线和火线的电流是一样的,所以零线要和火线一样粗。当不同相得零线接到一起后,由于各相电流的方向在同一时刻是不一样的,所以公共零线的电流不一定会比任意一根单相零线的电流大。如果三相负荷平衡,即性质一样,且大小一致时,公共零线基本没有电流或者电流很小。