那们大虾能告诉我,50台1.5匹的空调,总电缆多大,零线要用多大?
niningtt
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2024-11-16
查看niningtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-15 16:50
1.5p大概1.3KW,50*1.3=65KW,也就是全口径最大65KW,如果是办公场所,集体宿舍,那么要考虑同时开机,可以按65kw配线。如果是宾馆,首先不保证所有都有人,其次不保证同时开机,二空调温度降下来后的保温阶段是开开停停的,所以线缆可以适当下一点