那们大虾能告诉我,50台1.5匹的空调,总电缆多大,零线要用多大?
农村娃
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看农村娃的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-15 12:30
3X25以上的铜芯电缆,至于零线嘛要看负载的使用情况,比如50台都开的话再加上你50台三相分的平均零线几乎是没有电流的,再假如你50台除以3等于一相差不多17台的样子,要是正好是开的是这17台那么你自己算算零线要多大吧