楼主  发表于: 2011-07-15 11:41
如题,我记得三菱的PLC直接在编程软件左母线左侧双击就可以直接输入跳转编号,怎么欧姆龙就不可以,高手支支招,不胜感谢!
qinliangkui
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 51 个
工控威望: 145 点
下载积分: 487 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2010-07-31
最后登录: 2023-12-21
查看qinliangkui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-15 14:29