楼主  发表于: 2011-07-15 10:21
宿舍要安装空调,总共有240个房间,每个房间安装1.5P的空调一台,照明和插座的功率在1KW,请大家帮忙核算一下需要买多大容量的10KV变压器?宿舍楼到变压器输出侧用多大的电缆。请大家帮忙仔细核算一下。
专业工控产品维修 :变频器/PLC/伺服/触摸屏。网站http://www.huanchengkeji.com
维修品牌:三菱、西门子、松下、普罗菲斯、欧姆龙、力士乐、汇川、英威腾、易能、 康沃、信捷、威纶、步科、昆仑通态。
工控的鱼
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 87 个
工控威望: 217 点
下载积分: 659 分
在线时间: 92(小时)
注册时间: 2008-04-22
最后登录: 2014-07-30
查看工控的鱼的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-21 22:56
每80间房用一相电,三相负荷平衡设计变压器用315KVA有载调压,电缆用150*2*3+150*1就可以了还有做100KVAR的无功自动补偿电容柜,出线用室内DDG标准设计每相单相漏电开关和三相断路器供日常备用。
工控的鱼
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 87 个
工控威望: 217 点
下载积分: 659 分
在线时间: 92(小时)
注册时间: 2008-04-22
最后登录: 2014-07-30
查看工控的鱼的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-21 22:58
电缆根据实际情况布线,以最短合理形式