楼主  发表于: 2011-07-15 10:21
宿舍要安装空调,总共有240个房间,每个房间安装1.5P的空调一台,照明和插座的功率在1KW,请大家帮忙核算一下需要买多大容量的10KV变压器?宿舍楼到变压器输出侧用多大的电缆。请大家帮忙仔细核算一下。
专业工控产品维修 :变频器/PLC/伺服/触摸屏。网站http://www.huanchengkeji.com
维修品牌:三菱、西门子、松下、普罗菲斯、欧姆龙、力士乐、汇川、英威腾、易能、 康沃、信捷、威纶、步科、昆仑通态。
zjw6
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 116 个
工控威望: 405 点
下载积分: 1219 分
在线时间: 154(小时)
注册时间: 2009-08-01
最后登录: 2020-12-24
查看zjw6的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-19 17:14
不知道是不是冷暖空调?若是带辅助电加热的话,单台空调的输入功率要大于1.3KW。计算所需功率约528KW 考虑余量,建议用550KVA 变压器,电缆线用3组 3*185的电缆。