在实际应用中,突然有个客户说用一个伺服驱动器同时带动2个伺服电机,这样在发送脉冲的时候,2台伺服电机都转相同的角度,大家分析一下,这样做和分别控制有什么优缺点
分享
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1240 个
工控威望:
2873 点
下载积分:
21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间:
2008-06-16
最后登录:
2024-11-14
查看回忆依然最美的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-07-15 08:02
全看
|
小
中
大
这个理论上应该是不行,为神马呢?因为伺服驱动器在更换电机又重新上电时会执行电机参数自动识别,如果两台电机并联的话会识别出不正确的电机参数,因此电机不能得到很好的控制,甚至在运行过程中会出现报警现象!
两个编码器并联更加不可能,这会导致两个编码器的脉冲信号相互干扰,估计一上电就会报警!
估计你要是问伺服厂家的话估计得到的答案也是“不可能”。理论虽然是这样,但并不代表一定不行!伺服驱动器功率足够大的话楼主可以把两台电机并联试试看,编码器用一个就行!
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(ykykkhor) 热心助人
分享
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1240 个
工控威望:
2873 点
下载积分:
21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间:
2008-06-16
最后登录:
2024-11-14
查看回忆依然最美的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-07-15 08:04
全看
|
小
中
大
如果可行的话,一般情况也不建议这样做,一旦出问题,查找问题更困难!伺服系统都用上了,还差一个伺服驱动器?