330209
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 310 个
工控威望: 596 点
下载积分: 1784 分
在线时间: 365(小时)
注册时间: 2009-11-14
最后登录: 2024-12-25
查看330209的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-14 12:55
求教:三菱FX系列的Y端输出是源型还是漏型输出,三菱Q系列的Y端输出是源型还是漏型输出?
人的一生最要紧的只有几步.尤其当你年轻的时候。
渤海边
天下大事必作于细
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 160 个
工控威望: 327 点
下载积分: 2752 分
在线时间: 204(小时)
注册时间: 2010-09-08
最后登录: 2021-05-11
查看渤海边的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-14 19:45
在中国三菱PLC是源型的,所以它的输入是采用漏型.输出类型分继电器、晶体管、晶闸管。而不是源型和漏型。
渤海边
天下大事必作于细
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 160 个
工控威望: 327 点
下载积分: 2752 分
在线时间: 204(小时)
注册时间: 2010-09-08
最后登录: 2021-05-11
查看渤海边的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-16 20:31
你指的是晶体管的PLC.晶体管输出分PNP和NPN型。一种是源型,一种是漏型 就是说一个是提供电流的 一个是接受电流的。因为亚洲版的三菱PLC是源型的(PLC分源型和漏型)所以输入传感器要采用NPN型,简单的讲 PNP型COM接0V,NPN型COM接24V.