前些日子有个客户的机器出问题了我出检查发现PLC的输出点坏掉了 我就建议他们换个PLC  然后我把程序考了出来结果发现这程序很特别能考出来 不能写进去(是写程序的人没加结尾),我是在没办法了就把程序分段写进去花了一下午时间才弄进去(程序里面还有两个错误必须分段才能写进去 写进后后程序检查有错但机器运行完全正常那出错的地方也没事了挺怪的),把程序弄进去后我发现这程序里有五分之三的是空操作我就把空操作程序全删了结果开机机器立马给我罢工 然后我又把带有空操作的程序写进去 机器又正常了 到现在为止我还不知道那些空操作有啥用,大家有谁知道的可以分享下吗,程序我上传上来你们看看吧。
TP120贴片机.rar (7 K) 下载次数:158
iauto
乐于分享 勇于创新~_~
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 26 个
工控威望: 143 点
下载积分: 662 分
在线时间: 12(小时)
注册时间: 2011-06-27
最后登录: 2017-12-10
查看iauto的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-14 17:17
NOP操作数是有运算时间的,3896个空操作将增加循环时间,大概4ms的延时执行下一个循环,
也就是暂停的意思,有一个可能是为了匹配两个PLC的循环时间,至于那个END应该是有的。