F500 37KW,开关电源坏,修好后,用PU操作没问题,都用了一个月了,昨天去结账,客户说要改成外部操作和调速,我把参数P73改0
P79改2,只接STF,SD,电位器都没接,起动就跑到50HZ,初始化也这样,问三菱技术支持说,可能主板坏了,
真的主板坏了吗?PU操作好好的,大家没有没遇到这问题
sandy_love
感悟生活,创新的源泉...
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 487 个
工控威望: 823 点
下载积分: 1610 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2008-12-08
最后登录: 2024-11-22
查看sandy_love的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-14 16:59
你可以量一下电位器输入端电压多少,如果不正常就是主板问题