ydc820
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 642 个
工控威望: 625 点
下载积分: 1456 分
在线时间: 893(小时)
注册时间: 2007-02-24
最后登录: 2024-11-14
查看ydc820的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-14 11:12
F500 37KW,开关电源坏,修好后,用PU操作没问题,都用了一个月了,昨天去结账,客户说要改成外部操作和调速,我把参数P73改0
P79改2,只接STF,SD,电位器都没接,起动就跑到50HZ,初始化也这样,问三菱技术支持说,可能主板坏了,
真的主板坏了吗?PU操作好好的,大家没有没遇到这问题
liuhuaxing
LIUHUAXING
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
注册时间: 2011-03-26
最后登录: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-14 17:16
线路连接有没有问题哦,把参数P73改2试一下(注意电流/电压转换开关的位置),