楼主  发表于: 2011-07-14 11:12
F500 37KW,开关电源坏,修好后,用PU操作没问题,都用了一个月了,昨天去结账,客户说要改成外部操作和调速,我把参数P73改0
P79改2,只接STF,SD,电位器都没接,起动就跑到50HZ,初始化也这样,问三菱技术支持说,可能主板坏了,
真的主板坏了吗?PU操作好好的,大家没有没遇到这问题
aaweihua
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 536 个
工控威望: 894 点
下载积分: 17631 分
在线时间: 282(小时)
注册时间: 2009-11-05
最后登录: 2022-10-23
查看aaweihua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-14 20:40
呵呵,我也遇到过类似问题,一台维修回来的三菱A500-3.7KW变频器,也是用外部端子控制运行,但是一有模拟电压输入(不管电压多少V)变频器就有50He输出,而用内部电源却能调速!