        请教各位前辈:
  在PLC 里用INC,D200,在触摸屏里用数据显示.元件读取D200。但D200只能储存32767。现在超过32767的数据怎么做,在触摸屏只能读取单个数据寄存器。要读取32位的也是两个数据寄存器怎么做,还有怎么做每个小时产能,日产能。以报表的形式。我用的是三菱FX1N的PLC 威纶TK6070i的触摸屏。
                                    谢谢!
原野
原野
级别: 家园常客
精华主题: 3 篇
发帖数量: 272 个
工控威望: 628 点
下载积分: 884 分
在线时间: 282(小时)
注册时间: 2010-08-12
最后登录: 2024-10-28
查看原野的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-08-20 22:20
PLC程序里指令用的是十六位的话是只能32768   寄存器前面加