nangua
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看nangua的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-13 23:03
        请教各位前辈:
  在PLC 里用INC,D200,在触摸屏里用数据显示.元件读取D200。但D200只能储存32767。现在超过32767的数据怎么做,在触摸屏只能读取单个数据寄存器。要读取32位的也是两个数据寄存器怎么做,还有怎么做每个小时产能,日产能。以报表的形式。我用的是三菱FX1N的PLC 威纶TK6070i的触摸屏。
                                    谢谢!
yuchong
KEEP MOVING
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 81 个
工控威望: 154 点
下载积分: 836 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2010-06-12
最后登录: 2024-11-01
查看yuchong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-14 22:44
LD  M8000
DINC  D200
详情请查看手册。