        请教各位前辈:
  在PLC 里用INC,D200,在触摸屏里用数据显示.元件读取D200。但D200只能储存32767。现在超过32767的数据怎么做,在触摸屏只能读取单个数据寄存器。要读取32位的也是两个数据寄存器怎么做,还有怎么做每个小时产能,日产能。以报表的形式。我用的是三菱FX1N的PLC 威纶TK6070i的触摸屏。
                                    谢谢!
jonnyhsieh
系統整合
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 564 个
工控威望: 1150 点
下载积分: 721 分
在线时间: 730(小时)
注册时间: 2010-06-03
最后登录: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-13 23:49
DINC DW

D8013 Seconds
D8014 Minute data
D8015 Hour data
D8016 Day data
D8017 Month data
D8018 Year data
D8019 Weekday data